有台7.5KW水泵用变频器带动,用远传压力表做PID控制,在变频器47HZ时4个压,切到工频时候就能达到7个压,为什么会差这么多?为什么压力不是呈线性增加?求教谢谢
评论7
楼主 2023/1/11 17:58:32
模拟量信号最怕变频器感染,看看你是否用了双绞屏蔽线作为信号线接入,且最好采用4-20mA模拟量信号作为信号源
楼主 2023/1/12 17:31:11
如果单纯采用变频器加一个远传压力表或变送器,先确定一下远传压力表变频器端的电压是否正确,再重设一下变频器模拟输入的比例,看一下变频器最大运行频率。
楼主 2023/1/13 15:15:56
切换到工频就和变频没关系了吧。
楼主 2023/1/13 15:32:19
首先离心泵的输出功率和转速之间的关系不是呈线性关系的,而是立方关系的,即为P1/P2=(N1/N2)3。所以离心泵变频调节运行时同工频运行数据相差较大。但若是47HZ运行是4个压而工频运行是7个压,则是相差较大,这个数值变频器正常应该运行在42HZ左右,所以可能变频器的给定存在偏差,或是现场压力传感器存在偏差。可以先从这两点检查一下,应该是没问题的。
楼主 2023/1/13 15:44:46
输出频率一定要读变频器显示的,包括电流,其他测量有误差。
楼主 2023/1/13 15:54:06
PID参数值调整下,需要采集时间,用变频器PID微积分范围调整
楼主 2023/1/13 16:03:50
流量之类的控制好像不是线性的关系,应该是立方的关系和阀门开度也有关