2023-01-16
故障现象:变频器运行过程中直接跳进线开关或者高压失电后,变频器本应该报重故障“高压掉电”,但是触摸屏显示轻故障,模块欠压。
故障原因:由于高压失电检测延时1s,而欠压可能低于1s,也可能长于1s,这要取决模块放电时间的快慢,如果欠压时间低于1s,那就会先报轻故障模块欠压。
评论3
楼主 2023/1/16 14:45:38
ding
楼主 2023/1/17 15:20:13
好的学习中
楼主 2023/1/17 15:38:07
学习了