控制工程师论坛

变频器

变频器“高压掉电”后报轻、重故障不定的问题

shida111
shida111

2023-01-16

故障现象:变频器运行过程中直接跳进线开关或者高压失电后,变频器本应该报重故障“高压掉电”,但是触摸屏显示轻故障,模块欠压。

故障原因:由于高压失电检测延时1s,而欠压可能低于1s,也可能长于1s,这要取决模块放电时间的快慢,如果欠压时间低于1s,那就会先报轻故障模块欠压。