低压配电系统母线联络开关柜内计量表计选择不当。
正确(或建议)做法:1. 联络柜内不宜设置计量表计。2. 如果有计量要求应分别计量送,受电的电量,应采用能双向计量的表计或两只具有止逆功能的表计分别计量。