2023-02-02
西门子200smart在子程序中可以写进去延时吗?怎么写?比如我有6台电机,按下启动按钮从第一台开始间隔10秒依次延时启动,按下停止延时10秒依次停止
评论4
楼主 2023/2/2 15:36:08
参考一般定时器用法即可如果精确考虑,还可以使用定时中断。
楼主 2023/2/3 15:03:09
延时启动和停止是最基本的控制功能,根本用不着计数器那么麻烦,直接MOVE指令即可,每个电机对应各自的寄存器,比如1号电机启动1传给1号寄存器,延时到了再把2传给2号寄存器,然后用一个比较指令,很简单就能实现
楼主 2023/2/3 15:23:14
用一个定时器可以完成,用多个定时器也可以完成
楼主 2023/2/3 15:42:33
定时器一直计数无所谓的,不要担心PLC装不下