2023-02-02
使用的威纶通MT8121IE这款人机屏,和西门子1214PLC通讯,屏和PLC已经通讯上了,但是有时候数据写不进PLC里面,需要写多次才能写进去,请问是什么问题谢谢
评论2
楼主 2023/2/3 15:15:18
会不会程序冲突导致,写数据时刚好程序的其他元件也在执行写数据
楼主 2023/2/3 15:28:40
估计是屏不兼容,最好不要用RS485或MODBUS协议,建议以太网通讯