2023-02-14
信捷XD系列PLC。例如X5或者Y5输出或者输入。X5短接正常是长期有信号输入的,现在要求只输入0.1秒。0.1秒后无信号输入,断开复位。Y5输出一样,长期输出Y5端口只0.1秒有输出。这个是什么指令?
评论1
楼主 2023/2/14 15:05:23
x5按钮按下通电延时激活你可以设置1s,下面用的是通电延时输出的常闭,x5按钮按下1s内ton.q为false,Y4是有输出的,计时时间到ton.Q结果为true,虽然x5还按着但是y4已经不输出了