控制工程师论坛

变频器

变频器带负载测试过程中风门全开运行不到50HZ

aaing
aaing

2023-02-20

故障现象:

变频器带负载在风门全开的情况下进行调试,变频器运行不到额定转速(50HZ)就已经达到额定电流。

故障原因:

(1)由于风机在调试过程中机组处于停运状态,吹的风处于冷态;而机组正常发电过程风是热态,其风的空气密度明显小于冷态。因此在调试过程(冷态)下变频器带风机的工作电流比在同样的风门开度下发电过程中(热态)的电流要大。所以调试过程风门全开就可能运行不到额定频率。

(2)由于输入母线电压偏低或者变压器的输出电压偏低,导致变频器在运行过程中比正常情况下的电流要偏大。这样会使变频器运行不到额定频率(50HZ)就已经达到额定电流。

解决方法:

(1)保持风门与变频运行一样的开度工频试转,看是否电流同样过大。如果同样电流过大,那么说明冷态下运行就比热态运行电流过大。变频器不存在任何问题。

(2)测试输入电压或变压器的输出电压,如果偏低。更换变压器档位,抬高模块的输入电压,从而增大输出电压,降低变频器的输出电流。


回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China