2023-03-09
请教大家温控仪表与触摸屏通讯有干扰,用屏蔽线好多了,不知道要在仪表这头接地还是触摸屏这头接地,或者都接地?
评论4
楼主 2023/3/9 16:47:35
最好都不接地,采用屏蔽双绞线进行通信
楼主 2023/3/10 11:49:34
一般是把屏蔽线接到两头通讯节点GND端子,触摸屏本身有接地端子与柜子共同接地就可以了。
楼主 2023/3/10 13:54:33
屏蔽线接地原则是一头接地。所谓接地就是与系统公共零电位点连接,不是大地。
屏蔽线连接系统这边的0电位点,远端悬空。
楼主 2023/3/10 14:10:39
有时接地效果反而不好,影响使用