2023-03-29
现在一组传感器读出了数据。这组数据同时接到工控机和mcgs触摸屏上,会出错吗,如果会出错,怎么做到同时读一组数据?
评论3
楼主 2023/3/30 14:47:35
传感器是485吗?传感器做485从站时,1条485总线只允许一个主站,你可以加485分线器这种东西实现;或者可以把两个MCGS其中一个作为服务器转发,另外一个MCGS去读这个MCGS即可。
楼主 2023/3/30 14:58:12
触摸屏做组态软件的从站(注意设备地址),组态软件做传感器的主站(注意设备地址),组态软件采到传感器数据后写到触摸屏的地址里即可(反过来也可以的,只是组态软件做从站不太好弄)
楼主 2023/3/30 15:31:05
PLC能读到或采集到,直接再送给PC