请问一个我不明的问题,我使用一台西门子430的变频器,原来的帮障是运转频率超过了37HZ时变频器就跳机,不超过这个频率它运作是很正常的,后来检查才发现是电源缺相了.
重新接好电源,运转正常了.
不解的是变频器缺相也能运行吗?请答复,谢了.
评论17
楼主 2007/11/8 8:33:26
变频器的结构是将交流整流成直流电,然后斩波,再根据需要调整为所需要的频率
楼主 2007/11/8 9:32:45
变频器控制部分一般是用的开关电源供电,而为开关电源提供电源的是直流母线电压,任意两相输入时,在负载较轻的情况下与三相输入时直流母线的电压水平相差无几,所以能够正常运行。
楼主 2007/11/13 9:10:12
楼主 2007/11/13 16:41:12
如果负荷较重还是不能运行
楼主 2007/11/13 21:32:14
楼主 2007/11/19 17:54:08
楼主 2007/11/29 13:56:49
低频轻负载可以,重载不行。
楼主 2007/12/10 12:16:06
楼主 2008/1/11 1:08:39
三相整流桥有6个二极管构成,缺相后只有四个在工作,在同样的功率下,每个二极管要承担的电流要大,所以,缺相后要降功率使用
楼主 2008/5/10 11:14:55