2023-04-04
75KW绕线电机A相和C相运行电流是96A,B相45A。如果把B相和C相调换,测量B相电流依然是45A左右。把电机转子三相开路,定子通入三相电源(测量是三相电压平衡)测量转子开路电压正常且平衡,此时测量定子三相电流,AC相50左右,B相为0.考虑是B相缺相,但测量定子三相电压又都是380V左右!问题出在哪儿?根本原因有哪些?如何判断?
评论4
楼主 2023/4/6 14:41:52
(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡﹔
(2)电动机绕组匝间短路﹔
(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路﹔
(4)定子绕组内部分线圈接反﹔
(5)电动机三相绕组的匝数不相等。
楼主 2023/4/6 14:48:42
不可能是匝间短路,有匝间短路电机电流剧增、发热。还是查查电源吧,是否电源缺相。在这个电源上另接一台电机测试。
楼主 2023/4/7 16:10:02
电机空载电流与额定电流之比的关系:
2极:20~30%
4极:30~45%
6极:33~50%
8极:35~60%
楼主 2023/4/7 16:16:59
三相电均为380V,那么电源电压不存在缺相一说。问题出在绕组上,B相电流比A/C相电流小一倍,很可能是B相定子绕组反向所致