用辅助触点是一常闭的接触器线圈电压都是36v的。请问这个是哪个行业专用的吗?比如1201、1801辅助触点都是一常闭,线圈都是36v。
评论7
楼主 2023/4/10 15:17:38
任何型号接触器辅助触点都有不同配置,根据你使用需要选,跟线圈电压无关。
楼主 2023/4/10 17:50:56
多数用于自锁电路的接触器,只用一个常开辅助触点,如果配置2对辅助触点,其他3个触点就闲置了。所以施耐德的LC1接触器就有一种型号只有一个常开辅助触点,型号是额定电流后面加10。
楼主 2023/4/10 17:58:30
接触器用于互锁控制电路,只用一个常闭辅助触点,LC1型接触器就有后缀是01的配一个常闭辅助触点。
选用这种型号接触器,控制电路需要多个辅助触点时,可以选各种辅助触点模块组合,接触器上面的卡槽就是安装辅助模块的。
楼主 2023/4/11 15:42:52
接触器选择线圈电压是适用控制电路的要求,各种电压都有应用,AC24、AC36、AC110、AC127、AC220和AC380V,没有在哪个行业必须用哪个电压等级的要求。
在某些移动电器设备,其电源电压就是36V,当然要选36V的控制电器。还有要求手持主令电器是36V时,控制电路电压选36V,控制电器当然就是36V。
楼主 2023/4/11 16:00:06
车间行车都用 36V交流接触器。
楼主 2023/4/11 16:11:17
根据你使用需要选,跟线圈电压无关
楼主 2023/4/12 16:50:34
最主要是主触点载流,线圈电压无所谓的,根据你现场控制电压选择