2023-05-09
有一个项目是消防上的,水泵是两个,一主一备,互为备用,要实现的功能是:
1,水泵运行当中,主泵出现故障后,立即切换到备用泵上面去,备用泵出现故障,切换到主泵上去,这个主和备是相对的,通过按钮人为可以定义主泵和备泵。
2,主泵和备用泵有定时巡检功能,在巡检的时候,有火警进来,停止巡检火警优先,这时正在巡检的泵优先启动。这个功能怎么实现比较好。
评论4
楼主 2023/5/10 14:22:26
PLC程序里可以设置
楼主 2023/5/10 14:32:28
有专用的水泵控制器,上面那些功能都能实现,设置一下就可以,还带其他一些实用功能
楼主 2023/5/10 14:41:16
1、故障自投,需要把泵的故障信号(一般是热继电器故障触点),作为另一台泵的启动信号
2、运行中的泵需要有运行状态(接触器的辅助触点),与火警信号串连,直接启动,同时切断巡检回路
楼主 2023/5/11 11:43:22
程序里面只体现一个M泵,再做一个子程序切换两台泵使之对应M泵,巡检的时候只需要对应M泵即可。