液晶显示模块在系统抗干扰举例

atmupkeep
atmupkeep

2023-05-17

使用图形模块,产品机箱为金属壳,进行8000V放电实验,模块显示花屏,复位重新初始化无效,必须重新启动,在行业规范中不允许外壳接地。

改善措施:使用有机玻璃外壳,并在主程序中加入定时循环刷新(初始化)程序,当静电放电测试时,液晶显示模块被复位,静刷新初始化程序纠正,显示仅闪一下即恢复正常工作,通过测试。