设备运行一直没出过问题,设备突然死机,SF灯亮红灯,在运行时出现“I/O访问错误”导致STOP模式。读取时发生I/O访问错误
P区域,字访问,访问地址:332 所需的OB:I/O访问错误 OB (OB122)
求教怎么解决,访问地址332是什么,不是PIW332吗?为什么在程序里找不到?
评论4
楼主 2023/6/14 17:04:49
应该是哪个DP头的问题,应该是从站脱机了,PLC没有检测到。
楼主 2023/6/14 17:08:20
建议检查一下所有的模块。远程本地的都好好查查。
楼主 2023/6/14 17:15:20
找到地址是332的站点,检查DP插头或者是PN网线,或者是站点的供电电源有问题
楼主 2023/6/15 17:34:33
从硬件组态找到332这个地址,看这个地址在哪个从站,如果很多个地址报丢失,那估计是从站通信故障或从站24V电源瞬间丢失,如果只有332这个地址故障那么技术这个模拟量模块故障把它换掉就可以了