2023-06-16
西门子PLC S7 200SMART, 走485通讯连接ABB ACS510变频器,控制风扇降温。。。
PLC的PID 输出是否可以设定下限20000 上限为0, ,这样可以实现 降温控制? 或者还是下限0,上限20000,在变频器内怎样设置?
评论4
楼主 2023/6/19 14:51:01
ding
楼主 2023/6/20 16:39:16
这个由PLC编程时,自由变换来控制,PID输出模拟信号给变频器运行。这种直接采用模拟量控制更方便,没有那么多设置,除非PLC要读取变频器的参数很多,采用通讯方式才比较方便。
楼主 2023/6/20 16:57:00
再PID输出后面再加一段程序吧。
输出1>20000使输出2=20000
输出1<0使输出2=0
0<输出1<20000输出2=实时值
或者有类似块达到一个限幅的效果
楼主 2023/6/20 17:10:30
可以采用输出去控制变频器多段速