2023-06-19
西门子PLC通过模拟量控制伺服转速来调整管道流量,超声波流量计根据检测到的流量数据反馈给PLC,PLC通过PID运算来调整伺服转速,保证管道流量准确稳定,现在的问题是通过PID后出来的数据在流量接近设定流量时,控制流量输出值会变小,流量会下降,类似与温度PID控制时温度到达后,PID停止工作,控制流量的话需要让PLC通过PID整定后输出一个稳定值,保证流量的稳定与准确
评论3
楼主 2023/6/20 16:58:23
用变频器控制电机,怎么用伺服电机?
楼主 2023/6/20 17:11:10
类似于比例减压阀吧,保持一个开度,在开度上下来回波动
楼主 2023/6/20 17:35:15
正常PID控制时,流量会在设定值附件波动两三次才稳定,会不会设定的参数有问题,
流量控制不需要微分,设置为0,只用比例和积分试试。