2023-07-11
温控仪表与触摸屏通讯有干扰,用屏蔽线好多了,不知道要在仪表这头接地还是触摸屏这头接地,或者都接地?
评论4
楼主 2023/7/13 17:30:49
最好都不接地,采用屏蔽双绞线进行通信
楼主 2023/7/13 17:46:54
一般是把屏蔽线接到两头通讯节点GND端子,触摸屏本身有接地端子与柜子共同接地就可以了。
楼主 2023/7/19 17:27:23
屏蔽线接地原则是一头接地。所谓接地就是与系统公共零电位点连接,不是大地。
屏蔽线连接系统这边的0电位点,远端悬空。
楼主 2023/7/19 17:32:25
重新对触摸屏布线试试