2023-07-20
有一台0.75KW变频器,从柜子到电机,电缆有200M长,7G2.5mm规格,如果加输出电抗器能行得通吗?
评论6
楼主 2023/7/26 16:46:52
通过计算来看是否真的长了。电缆长, 电压降大, 有时会产生电机转矩不足, 特别是输出频率低时更突出。通常变频器与电机间的电压降以额定电压的2%为容许值,可以此值比较,看看你的实际压降是多少
楼主 2023/7/26 17:21:36
把变频器移到离电机近一点的地方,单独加一个柜子不就OK了
楼主 2023/7/26 17:43:31
加输出电抗器试试
楼主 2023/7/27 13:37:47
不行,变频器是非正弦输出,谐波会造成oL报警,最好控制在30米内.
楼主 2023/7/27 16:36:36
输出加正弦波滤波器,然后电机电压设置高一点。
楼主 2023/7/27 16:47:06
把柜子安装在电机附件符合要求房间,操作和显示的地方可用触摸屏或仪表与变频器通讯,其它临时的措施即使能用也不长久。