2023-08-09
有一台1.5kw三相电机,配有三相550w的刹车,手里没有合适的电缆,用7*1平方线可以接吗,长度8米,穿不锈钢波纹管,这样接线会不会有问题
评论2
楼主 2023/8/11 17:43:13
额定电流3A 左右 7*0.75都够
楼主 2023/8/11 17:47:26
总的额定电流4.4A,不用做定位控制的话,普通的控制应急用接没事。毕竟电线相互离的近了会相互感应,电压升高