用的是一款小众品牌的PLC,PLC内部构件是三菱,编程手册也是支持三菱,支持232和485通讯,在应用组态王时,用232是可以进行通讯,但是想通过485进行通讯。在编写数据词典时应该怎么写 求教谢谢
评论3
楼主 2023/8/14 17:39:32
按照三菱的格式写一下,参考三菱手册
楼主 2023/8/15 17:25:42
关键是看你485口输出的通信协议是什么?是三菱专用协议,那就选择相应的驱动即可
楼主 2023/8/15 17:29:04
如果是Modbus RTU协议,那就选莫迪康Modbus RTU即可,先确定好这个PLC的485口输出的通信协议,根据这个选择组态王的驱动,然后再定义变量。