控制工程师论坛

变频器

变压器渗漏油的分类

ababab
ababab

2023-08-16

变压器的渗漏油可分为内漏和外漏两种,而外漏又可分为焊缝渗漏和密封面渗漏两种。

(1)内漏。内漏最普遍的就是充油套管中的油以及有载调压装置切换开关油室的油向变压器本体渗漏。充油套管正常油位高于变压器本体油位,若套管厂部密封部位密封不严,在油压差作用下会造成套管无油现象,影响设备安全运行。一般将套管吊出,并紧固其下部相应密封部位即可消除这种情况。若发现胶垫老化,失去弹性应更换。以前曾发现一台变压器

相套管出现过无油面现象,正常巡视时,其外表无油迹,确定为向变压器本体渗漏,处理时将套管吊出,经用白土测试,发现套管下部油塞处渗油,紧固油塞后,再用白土测试已无渗油现象。将套管就位,并补油至正常油面,事后经多次巡视,效果良好。

(2)外漏。外漏分为焊缝渗漏和密封面渗漏两种:

①焊缝渗漏。焊缝渗漏是由于钢板焊接部位存在砂眼所造成的。变压器油箱上部发现渗漏时,只要排出少量的油即可焊接处理;油箱下部发现渗漏时,由于吊心放油浪费大而且受现场条件限制时,可采用带油补焊的方法,带油补焊应在漏油不显著的情况下进行。比如南门电排站放油阀与变压器本体相焊接的部位存在焊缝砂眼,此焊缝在变压器运行时肉眼看不到,油通过焊缝砂眼渗向外部。处理时先用钢丝刷清理,再用干净水冲洗,最后用净布反复清擦,找到渗漏点的准确位置时,在渗漏部位用湿肥皂反复涂擦,达到止漏的目的后进行补焊。现场处理后渗漏油现象消失,未影响变压器的正常运行。如果漏油较大时,应采用抽真空排油法造成负压后焊接,负压的真空不宜过高,以内外压力相等为宜,避免焊接时吸人铁水。

带油补焊一般禁止使用气焊。焊接选用较细的焊条如422、425焊条为宜。补焊时应将施焊部位的油迹消除干净,最好用碱水冲洗再擦干。施焊过程中要注意防止穿透和着火,施焊部分必须在油面以上。施焊时采用断续、快速点焊,燃弧时间应控制在10-20s之内,绝对不允许长时间连续焊接。补焊渗漏油较严重的气隙时,可先用铁线等堵塞或铆后再施焊,在靠近密封橡胶垫圈其它易损部件附近施焊时,应采取冷却和保护措施及防火处理。

②密封面渗漏。密封面渗漏情况比较复杂,要具体问题具体分析。在现场可以先简单紧紧螺栓,但在变压器大修或安装过程中应把防止密封面渗漏作为一项重要工作。