2023-08-21
威纶触摸屏和富士变频器通讯,为什么断电在通电,就是零,保存不了,没有上次设定的频率了 求教谢谢
评论4
楼主 2023/8/22 14:09:49
应该使用断电保持寄存器,普通寄存器断电后数据就丢失了
楼主 2023/8/22 14:28:41
不能使用LW型数据,必须使用RW断电保持数据,如果这个数据是PLC传过来的,务必在PLC侧设置断电自保持数据范围
楼主 2023/8/22 17:34:02
断电保持需要勾选,或者在上位触摸屏中有保持寄存器地址。
楼主 2023/8/23 14:44:17
可以