2023-08-21
IEC60364—4—46标准第461.2条规定:“在TN—S系统中(包括TN—C—S系统中户内TN—S部分)中性线不需要隔离和开关”。英国IEE标准“电气安装规范”第461—01—02条也规定:在电源进线处除单相回路外TN—S、TN—C—S系统三相回路应断开全部相线,而不要求断开中性线,所以如此规定。
在IEC60364标准和我国有关防电击标准中,建筑物内的总等位联结都规定为各种接地系统内必不可少的基本防电击措施。当进行电气检修时,即使中性线没有隔离,而带有从电源侧传导来的对地故障电压Uf,但由于存在总等位联结的缘故,所有外露导电部分和装置外导电部分都处于同一电位水平Uf,不存在电位差,检修人员接触中性线时不可能遭受电击,甚至连触电的感觉都没,因此在有总电位联结的TN—S系统建筑物内,不必为电气检修安全而隔离中性线。
评论3
楼主 2023/8/22 14:08:35
ding
楼主 2023/8/22 14:18:34
学习
楼主 2023/8/23 15:24:47
谢谢分享