2023-08-23
三菱FX3U控制MR-JE-10A伺服放大器,在MR configurator2输入输出监视显示中,开启son后,全部变灰色了,但伺服电机发脉冲可以正常运转,EM2 LSP LSN都是正常,RD在开启son后也有信号输出,不知道什么原因变灰色 求教谢谢
评论2
楼主 2023/8/24 17:42:37
如果伺服提供IO端口SON了,调试软件是无法控制伺服的,这时候只能由PLC发送脉冲控制,防止调试软件和PLC脉冲同时控制,伺服不知道听谁的
楼主 2023/8/25 8:22:55
尅呀