2023-08-24
1、TN—C系统中,N线与PE线合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此,绝对禁用四极断路器。
2、TT系统、TN—C—S系统和TN—S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修人员的安全,但值得注意的是在TN—C—S和TN—S系统中,断路器N极只能接N线,而绝对不能接PEN或PE线。
3、IT系统中,当有中性线时应采用四极开关
4、在两种不用接地系统间,电源切换开关应采用四极开关
5、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极的漏电断路器(四极断路器)
6、装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器。(如:正常供电电源与备用发电机之间的转换开关)
7、住宅每户电源总开关应选用带N极的二级断路器(三相用户选用四极断路器)
评论3
楼主 2023/8/24 17:36:49
ding
楼主 2023/8/30 16:32:56
学习
楼主 2023/8/30 16:55:49
谢谢分享