2023-09-11
伺服驱动器型号是SGDS-A5A12A,查看说明书是可以设定CN1的输出模式的。但是该伺服上没有按钮
伺服连接着MP2300,对安川的伺服接触的少,查了一圈都没看到怎么快速有效的设定CN1接口。
有了解的大神还请帮忙指导下。
非常感谢。
评论3
楼主 2023/9/11 8:22:40
除非你玩的很熟悉,否则你改造估计造成伺服出问题(比如你接线出问题)或者你通过软件设置把参数改了,伺服直接罢工
楼主 2023/9/11 8:23:33
这个应该改造换新品牌的伺服 安川的伺服基本上不怎么畅销
楼主 2023/9/11 8:24:24
听你这么介绍你的设备,建议你还是省省心吧。如果真要该还是找专业的做吧。