汇川的伺服,伺服抱闸采用plc点位驱动,不用伺服驱动器驱动,以便于断开使能后可手动推动应该怎么处理及接线
评论3
楼主 2023/9/15 10:48:55
伺服已准备信号接到PLC输入点。伺服刹车接到PLC输出点。
当伺服已准备信号断开后,刹车信号也断开。
我就是这么用的
楼主 2023/9/15 10:49:47
既然都接到PLC上控制了,就根据需要使能有效无效,刹车打开关闭都随便你,只不过竖直方向运行注意刹车与使能要搞好,
楼主 2023/9/15 10:50:31
你把原刹车输出信号输送给PLC,加上你的逻辑处理映射输出到PLC输出点控制继电器,就这么简单啊