AB的一个1794-IR8的模块,用于接PT100热电阻,但目前有一只热电阻无法识别。


可以确定的是模块是好的,问题出现在热电阻或热电阻与模块之间的导线上,大概率是在导线上的问题,因为更换过热电阻尝试,异常现象相同,问题不能解决。


该热电阻的各种现象表现为:

该热电阻在没有接到模块上时,用万用表测量电阻,阻值是正常的,包括补偿导线;

只将热电阻的补偿导线接到模块上的COM端,再测电阻显示为0;

断开导线与热电阻的连接,测量三芯导线每两芯之间的电阻分别为(大概值):2MΩ、2MΩ、5KΩ;

该热电阻前期异常表现为实际-10℃,测量数据约为-180℃。


求解该热电阻的故障原因是什么。


恳请各路大佬帮助,多谢!