施工现场TT系统

oks123
oks123

2023-10-12

采用TT系统,当某相绝缘损坏碰壳时,接地短路电流为:27.5A,接地短路电流应不小于漏电保护器额定电流的1.25倍,如果漏电保护器的额定电流大于27.5A/1.25=22A时,漏电断路器将不动作。施工现场开关箱漏电保护器额定电流一般为100A,那是否真的漏电不会跳闸?当开关箱漏电保护器额定电流小于22A,漏电保护器会动作吗?