2023-10-13
提问 在实际运用的时候S7-1200作为主站,ET200SP作为从站两个模块通过网线连接,如果这个网线出现故障了,ET200SP那边的输出会自己置零,网线连接了恢复原来的状态,这个问题有没有好的解决办法呢求大神们指导
评论4
楼主 2023/10/13 10:12:59
在ET200常规设置里面有个模块参数,把关断改为保持上一个值,然后在试一试呢
楼主 2023/10/13 10:13:40
楼上说的方法可行
楼主 2023/10/13 10:14:19
完美解决方法
楼主 2023/10/14 10:09:15
不错,很好的方法!