2023-10-26
请教一下各位大神分享一下经验。目前我需要弄一个50M长的水流线,总电柜要求放在头部方便人工上料操作,求教一下尾部和中部的那些信号线电机线怎么样进行一个布线。都是一些开关量没有很大的时序和其他特殊要求。我想到的方案有2种 1:中部放一个小电箱进行转接总电柜拉一个足够芯数的多芯线和电源线通讯线过去在电箱进行转接,这个后期维护比较麻烦。2:主PLC(信捷)和拓展PLC走总线通讯。这个成本什么感觉有点大。3:用2个PLC走485通讯写2个程序。 第一次搞这种长线布线方面不是很有经验想请教一下各位师傅。
评论3
楼主 2023/10/26 8:36:31
用远程I/O模块
楼主 2023/10/26 8:37:06
拓展模块采用远程IO模块,走总线通讯,中部尾部只需要装相应模块采集现场设备,节约很多电缆线,模块用国产的就可以 我项目都用的得克威尔的 还算稳定价格也不是很贵,
楼主 2023/10/26 8:37:43
要怎么弄,看报价多少呗,钱好挣就弄好点方便维护