2023-11-14
我产品选择了fx系列,在GX WORKS2中编程,可是fx所有产品在软件中的输入点都只有8个,我要用15个以上输入点,请问有什么办法吗?谢谢!
评论4
楼主 2023/11/14 12:51:52
可是fx所有产品在软件中的输入点都只有8个
我没明白你的意思 FX3u系列 14 24 30 48 60 80 128 这些是硬件点数
软件点位是8进制的 X0-X7 X10-X17 ........
不知道是不是这个意思 中大型PLC 是16进制的 Xn0-XnF 希望能帮助到你
楼主 2023/11/14 12:52:23
你如果说软件中只有8个,说明你的软件安装有问题或者PLC选择不对。不同的PLC型号硬件都是和软件匹配的
楼主 2023/11/14 12:52:57
楼主问题还是描叙的尽量清楚一点,或者上图也行啊
楼主 2023/11/14 14:02:03
2楼正确,是8进制,不能按照10进制来弄。