2023-12-04
一、首先,操作面板调频是没有问题的,说明本身硬件没问题。
检查外部电位器和元件、线路是否有问题,虽然是看着说明书,
但操作过程中的问题需要排查。
二、电位器的阻值的选择,要对应说明书上的要求
变频器外接电位器阻值的选择,变频器模拟量给定信号一般为:
0~10V,4~20ma,所以选择电位器给定值时,要考虑以下两种情况:
1、电压信号0~10V 当外部电源电压是10V时,如果选择10K阻值的电位器,
工作电流就是1mA,根据现场经,只要模拟信号小于1mA,抗干扰能力就可以了。
所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,就可以。如果变频器的输出电压是0—10V,
应该选择10K的电位器,如果变频器的输出电压是0——5V,应该选择4.7K的电位器,
如果电流太大,会造成无端的功率损耗。
2、电流信号4~20ma 当外部输入信号为4~20ma时,
在电路中串联一个500欧姆的电阻,在10V电源下,20ma对应的阻值为500。
三、检查变频器的最大频率设置与上限频率设置
四、检查电位器引脚的接线是否正确,调试电位器的时候,
看电位器引脚电压是否发生变化。
五、变频器的频率信号来源参数 要由面板控制频率改为外接引脚控制频率,
参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定,设定的参数值是不一样的。
六、检查电位器至变频器之间的线路,有可能是电源线或屏蔽线破损,
造成线路漏电或短路。电位器的使用有其局限性,由于电位器输入的是0~10V的电压信号,
而电压信号随着传输距离的延长受到的干扰增大。如果安装现场与变频器距离较远,
则无法保证信号传输的准确性,要在这种情况下,尽量缩短之间的距离,太长的距离,
电位器的阻值就要小一点了。
评论4
楼主 2023/12/4 9:11:59
学习一下
楼主 2023/12/4 9:12:31
原来是这样
楼主 2023/12/4 9:13:10
这个有点复杂哦
楼主 2024/2/17 13:33:49
谢谢分享。