2024-01-23
有一台设备,它一部分的控制方法是PLC驱动继电器,再用继电器驱动交流220v的电磁阀,
可是继电器的触点总是烧黑,换了继电器没过多久又是这样,频繁如此,安装部分没有震
动现象,最后只好换固态继电器,用了很久,都正常。因此后面的设备有频繁启动的地方,
都采用固态代替,大大降低了继电器损坏的几率.
原因分析:
频繁启动导致继电器触点发黑甚至烧坏,以后有类似的场合还是选择固态代替,固态继电
器比普通继电器更有优势,普通的继电器是线圈得电,电磁吸合,它一般的吸合断开时间
都是ms的,而固态继电器由于采取的可控硅触发,吸合断开的时间很短,比普通的继电器
快很多,因此更适合长期频繁启动的场合。
评论3
楼主 2024/1/23 14:08:32
我也遇到过这样的问题
楼主 2024/1/23 14:09:17
有啥好的解决办法吗?
楼主 2024/1/23 14:10:36
固态继电器比普通继电器更有优势