2024-01-24
我是在一家做卫生纸的厂家做电工,之前用的好好的,因为工厂上月遭了火灾,变频器有一个月么用。电机被水淹过,已经重新烘烤,对地绝缘直1兆欧以上,主线电缆,接线也没问题。先前开过一分钟都么问题。今天合闸开机,变频器一声巨响,冒出黑烟,500安空开直接跳闸。请各位前辈分析分析原因
评论3
楼主 2024/1/24 12:42:40
正常,换吧。我以前110千瓦的西门子变频器,下班没关空调,第二天全是露水,风扇吹着晾了几天,还是爆了。
楼主 2024/1/24 12:43:14
变频器进水了还敢用? 处理了能不能用还是靠运气了
楼主 2024/1/24 12:44:05
变频器太久没有用,一通电容易把里面的大电容炸了