2024-01-29
大家好,我有一台伺服系统设备,放在十几楼之上。经过检测,火线零线间的电压是233V正常,但是火线地线间的电压只有177V,零线地线间的电压有45V,说明实验室的地线对大地有电压。我猜想这是因为楼层太高,接地电阻过大并且楼中有漏电造成的,请问这种情况还要不要用地线呢?不用的话不能排走设备静电,用的话是不是有触电危险?求助大佬解答,谢谢。
评论3
楼主 2024/1/29 15:17:12
这不是你能解决的问题 要向你们客户反映 让土建单位去解决 严格来说 设备是不允许不接地的
楼主 2024/1/29 15:17:47
设备外壳都必须接地,为了安全
楼主 2024/1/29 15:18:29
一般用电设备都需要正常的接地确保安全