有一台500KW电动机,启动采用液阻启动模式,电源为接触器供电。
电动机智能保护器启动过程偶尔会显示“C”(断相保护),导致启动失败。检查:
1、电源线没有断路现象,各个接触端子没有松动痕迹,电缆线更谈不上断路问题。
2、测量电动机三相绕组电阻平衡。
3、断开负载,控制回路上电多次测试接触器(主电源和转子短接2只接触器)触头闭合良好。
以上硬件测量都OK。
初步怀疑:
1、智能保护器误动作?
2、智能保护器灵敏度过高?
3、参数设置不合理?
……………………
针对这种现象,大家以为可能的原因有哪些?
评论3
楼主 2024/2/2 9:26:00
我认为是参数设置的不对
楼主 2024/2/2 9:26:56
如果只有启动瞬间会出现这样问题,而且又是用了很久的东西,就不应该是参数设置问题,电动智能保护器3相电压检测是通过互感器接入的还是直接接入的?
楼主 2024/2/2 9:27:31
硬件如果没问题的话,适当调整一下参数如:启动时间延长或断相时间延长试试。