2024-03-06
两个触摸屏与一个PLC通讯 ,不定时的一天中会出现两三次有一个屏幕卡住(死机)无法操作画面,须重新断电重启就好了,这是什么原因呢,是通讯地址设置问题还是操作部件地址设置问题
评论3
楼主 2024/3/6 14:33:08
之前也是试过这种情况,怎样搞都不行
后来换网线,用六类网线,问题解决。
楼主 2024/3/6 14:35:10
如果用了两年最近才出现,那就找一下最近上了设备负载设备,导致干扰比较严重
楼主 2024/3/6 14:41:10
是什么屏,我们现场 SIEMENS 的屏与 SIMENES PLC 多屏一切正常,没有卡死的