2024-03-25
随着变频器的广泛使用,干扰问题日渐出现:有的干扰使系统的硬件损坏,有的虽不损坏硬件,却会导致微处理器的系统程序运行失序,导致控制失灵,造成设备和生产事故。如何提升变频器的“抗干扰”能力,是我们安全生产的一大课题。
根据电磁性的基本原理,形成电磁干扰需具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。
变频器常见的干扰途径有:
1、以电磁波的方式在空中传播。
2、通过电源网络的线路传播。
3、电磁感应或电容产生的静电感应或线间感应。
具体措施:
1、工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。
信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
2、系统线路中设置滤波器,抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰。
在变频器输出侧可设置输出滤波器,可减少电磁噪声和损耗;在变频器输入侧设置输入滤波器,可减少对电源干扰。
3、最有效的办法是屏蔽干扰源。
变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏。
输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)完全分离,决不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。
4、正确的接地
变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2,长度控制在20m以内。建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地。
5、采用电抗器
低频率的谐波在变频器的输入电流中所占比重是很高的。他们除了可能干扰其他设备的正常运行职位,还致使大量无功功率的小号,令线路的功率因数大幅下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。
6、合理布线
预备的电源线和信号线应量远离变频器的输入、输出线; 其他设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入、输出线平行。
干扰的分布参数是很复杂的,因此在抗干扰时应采用适当的措施,既要考虑效果,又要考虑价格因素,还要视现场情况而定。通过对变频器运行过程中存在的干扰问题的分析,提出了解决这些问题的实际方法。
变频器能否正常运行不但取决于变频器的结构和制造工艺,同时日常的运行、维护管理也是息息相关的。为避免事故的发生,加强日常运行管理并制定有效的维护保障措施,对变频器的稳定运行起了很大的作用。
评论3
楼主 2024/3/25 19:01:23
哇,很详细,赞
楼主 2024/3/25 19:03:20
楼主 2024/3/25 19:07:33
感谢分享,收藏了