2024-04-16
200smart做RTU通信,从站没有接,PLC这边也没有报错,这是怎么回事?
评论3
楼主 2024/4/16 17:28:52
不太可能吧,PLC这边主站访问轮询了没,如果主站这边正常轮询的话,每一个MSG块的done位是有变化的,从站响应该位为1,否则该位为0。然后error位会显示3或者其他的错误代码,查询错误代码的意思然后做相应的调整,如果从站没接那一定是3代码,表示从站未响应,done位也直是0。
楼主 2024/4/16 17:46:18
参数设置好了吗?轮训有没有调用,预留通讯存储地址有没有设置好,相应通道可已被使用。
楼主 2024/4/16 17:49:06
你和几个从站做通信,如果你参数配置好,未接线,通信还不报错,那就说明你通信初始化都没成功,程序传上来看看,编程手册里面都有实例,不太难