2024-04-30
PLC程序:M00----DDRVI K300000 K5000 Y0 Y1
A2伺服驱动参数配置:位置控制模式,脉冲+符号脉冲接收方式,电子齿轮比128000:10000,P2-10设置为1常闭使能,P0-02设为1监控脉冲接收数
接线:Y0接41,Y1接37,24V正电接35引脚
问题:PLCY0,Y1输出信号亮起,伺服驱动显示未变化,接收不到脉冲,电机也不转
评论3
楼主 2024/4/30 18:41:27
1.电源问题:伺服驱动器的电源是其正常工作的前提条件,如果电源不稳定或电压过低,
则可能导致伺服驱动器接收不到脉冲信号;
2.通讯故障:伺服驱动器与控制器之间的通讯出现问题也可能导致接收不到脉冲信号;
3.接口板卡损坏:如果伺服驱动器的接口板卡损坏或连接异常,也会导致接收不到脉冲信号;
4.编码器问题:伺服驱动器的编码器在工作中出现故障也可能导致接收不到脉冲信号;
5.其他原因:例如连接线路接触不良、编码器信号线损坏等等。
楼主 2024/4/30 18:45:05
楼主 2024/4/30 18:45:40
按照二楼的方法逐一排查吧