2024-05-17
程序要求:传送带每3分钟(时间可调)启动一次,启动10秒钟(时间可调),启动一次传送带能走1.5~2.2米(距离可调)。plc是5u,电机是用变频器控制的,用了一个接近开关来判断电机转的圈数(14个脉冲转一圈)。
评论3
楼主 2024/5/17 19:56:41
距离除以时间等于速度,把速度给出去就得了。
楼主 2024/5/17 20:02:13
变频器你能10S内1米吗?先确认电机每圈多少多少M吧?你装个感应器上去,数值差别可大了,还不如装编码器。就是简单的定长切割而已,不过你得要有变频器的快速和慢速+编码器配合,这样精确度更高
楼主 2024/5/17 20:03:58