2024-05-27
紧急求助MCGS直接读取ACS510故障信息
MCGS 可以通过通讯直接读取ACS510故障信息代码吗?怎么实现?
评论3
楼主 2024/5/27 23:33:42
1.ACS510变频器控制参数设置:
P144页
9802=1 MODBUS 通讯选择
P61页
5302=1 站号
5303=9.6kbit/s 波特率
5304=1 校验方式为8N2
5305为0 控制类型 传动简装版
1001=10 由MODBUS控制变频器启停 启停通过现场总线Ext1选择 P149页
1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) P150页
1103=8 … 输入给定1
电机参数设置P51页
P162页 控制字在P165页
2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;二进制为010001110110
b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
c.启动电机,即向Modbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)
例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E)
启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】
停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】
3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~:
主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));
例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。
4.用Modbus修改加速时间的方法
向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定;
例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。
附:
功能01:读线圈状态:
发送:01 01 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 01 01 06(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能02:读离散功能输入状态:
发送:01 02 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 02 01 05(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能03:读多个保持寄存器:
发送:01 03 00 65 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能04:读多个输入寄存器:
发送:01 04 00 00 00 02(站号 功能 开始 个数)
响应:01 04 04 00 01 01 F1(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能06:写单个保持寄存器:
发送:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
响应:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
功能10:写多个保持寄存器:
发送:01 10 08 99 00 02 02 01 f4(站号 功能 开始 个数 字节数 字节1 字节2 …)
响应:01 10 08 99 00 02(站号 功能 开始 个数)
以上调试程序对ABB 其它交流变频器都同样适用,?
————————————————
楼主 2024/5/27 23:36:23
查手册吧,没有现成的东西给你捡
楼主 2024/5/27 23:39:01