西门子300与acs880变频器通讯启动,正传程序启动正常,反转程序启动还是正传,停止正常。用DI控制正反转都可以。程序十六进制47F,C7F,47E.是不是变频器设置哪里还有问题?请高手指教!!!
评论3
楼主 2024/5/29 14:26:21
试试转速给定给负值,比如-20000对应最大转速
楼主 2024/5/29 14:28:54
一般用通讯控制的时候,由通讯给定的频率决定变频器运行的方向,可以尝试给频率给负值,另外像国产变频器还有个参数有做限制,就算给负值,低于下限频率默认是停止运行的。
楼主 2024/5/29 14:32:08