主站300,分站ET200,通过DP通讯,分站从3到11。现在的情况是6#站的DP头拨到ON
包括6#站前面的分站都正常,6#站的DP头拨到OFF,包括6#站后面正常,前面的分站
BF灯无规律闪烁,有时候灯亮 有时候感觉刚要亮就灭 每次闪烁时间间隔也不一样,
我把6#站到7#站的DP线拆掉,重复前面步骤 ,结果一样, 6#站的DP头,ET200,
都换了 7#站的也都换了 仍然一样。
评论3
楼主 2024/8/20 21:31:35
那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。
一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。
DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,
你前面几个站我怀疑就是屏蔽层没接,干扰引起的,
有变频的场合这操作必须要有的。
楼主 2024/8/20 21:34:53
我之前遇到过类似的问题,可能是紫线总长度过长了,我当时是降低了波特率就好了
楼主 2024/8/20 21:37:27
DP就是有这些问题,要彻底解决就换成PROFINET。