2024-08-24
如PNOZ-X2.8P,如何接线输入 复位 输出接到哪里等 谢谢
评论3
楼主 2024/8/24 0:48:02
皮尔兹安全继电器的使用方法主要包括以下几个步骤:
电源接法:将A1端子连接到24V+,A2端子连接到0V。这是确保继电器正常工作的基本电源配置。
控制输入电路:在控制输入电路中,需要在S11和S12以及S11和S22之间接入所需的开关条件。这些条件通常为触点或按钮接点,用于控制继电器的启动和停止。
复位电路:在复位电路中,S33和S34之间需要接入相应的复位条件。同时,Y1和Y2之间的条件也是复位电路的一部分,两者条件必须同时成立,以确保继电器在需要时能够正确复位。
安全触点和输出触点:PNOZ X3作为皮尔兹安全继电器的代表,具有三路安全触点(13-14, 23-24, 33-34),均为常开触点,用于安全回路。此外,还有一路辅助触点(41-42),为常闭触点,但不应用于安全回路。还有一路晶体管输出触点(Y31-Y32)。
指示灯和状态:PNOZ X3的前端有三个LED指示灯,分别表示电源(POWER)、通道1(CH.1)和通道2(CH.2)。当电源接通时,电源(POWER)LED灯被点亮(绿色)。当电源接通并且安全通道处于闭合回路时,PNOZ X3工作就绪(Ready)。此时,若通道1和通道2均处于闭合回路,则安全常开触点闭合,辅助常闭触点断开;两个通道LED灯均被点亮(绿色)。
电源选择:PNOZ X3可以接受230V AC或24V DC两种电源。根据接线图连接相应的电源。
通过上述步骤,可以正确使用皮尔兹安全继电器,确保其在安全关键应用中的可靠性和安全性
楼主 2024/8/24 0:48:44
楼主 2024/8/24 0:50:14
学习了