2024-09-12
不知道大家遇到没有,我最近刚用1200PLC与力控 做项目,发现力控反应有点迟钝,就是PLC的Q点已经输出,但是力控读Q点回来的状态有3S的延时。
评论3
楼主 2024/9/12 23:08:16
力控不熟悉,WINCC里面是可以改变响应时间。
楼主 2024/9/12 23:11:53
走的串口通信还是网口?
楼主 2024/9/12 23:15:58
这属于正常现象。组态软件基本都有类似的问题,无法彻底解决,但可以优化采集时间,缩短采集周期等。我觉得3秒时间是可以接受的。