控制工程师论坛

机器视觉

三菱触摸屏通讯端口设置的基本步骤和注意事项

auvesymdt
auvesymdt

2024-09-13

  触摸屏设置:

  确保两个触摸屏及?PLC的网络号、组号、站号设置一致,站号不能设置一样,IP需设置在同一子网内。

  触摸屏端口号默认5001(可根据需要修改),QJ71E71-100端口号5001(固定,不能修改),通讯方式为UDP。

  使用多台GOT时,请勿使用IP地址“192.168.3.18”,否则可能导致通讯错误。

  以太网模块设置:

  当使用以太网模块时,打开方式里面不用设置,默认即可。实验证明如果设置了,虽然可以通讯上,但以太网模块会报警。

  IP地址设置:

  多台GOT同时启动时,请注意调整GOT的通讯开始时机。如果通讯过于集中,可能导致GOT中的监视无法开始。调整时机的方法为先让一台GOT进行通信,然后再让剩下的GOT进行通信。

  不同型号触摸屏的通讯端口设置方法

  GT2310-VTBA和QJ71E71-100:

  选择通道:CH1或CH2。

  选择连接的设备型号及驱动程序:制造商为三菱电机,机种根据连接机种设置,接口为标准I/F(以太网),驱动程序为以太网(MELSEC),Q17nNC,CRnD-700。

  设置GOT网络号、站号、以太网IP地址、机器通讯端口号(默认5001)。

  GT2310-VTBD与QJ71E71-100?:

  使用GT Designer3新建程序,设置制造商为三菱电机,机种为MELSE-QNA/Q/QS, MELDAS C6。

  设置接口为标准I/F(以太网),驱动程序为以太网(MELSEC),Q17nNC,CRnD-700。

  设置GOT IP地址与QJ71E71-100一致,端口号为5014。

  常见问题及解决方案

  通讯错误:

  检查网络号、组号、站号是否设置一致。

  确保IP地址在同一子网内。

  避免使用IP地址“192.168.3.18”。

  以太网模块报警:

  当使用以太网模块时,不要设置打开方式里面的参数,默认即可。


回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China