2024-10-18
就是我之前的一个帖子问了关于使用modbusRTU通信获得传感器数据的问题,由于变频器是在电控柜内的,所以不给变频器一个频率信号,不启动电机,还能正常获取传感器数据,但是一旦给了频率信号,传感器的数据就不动了,所以考虑给modbus通信线的屏蔽层接地考虑,但是我发现电控柜好像没有接地线,电源是四线制的,我百度了一下,好像四线电源没有接地线,该怎么办?
评论3
楼主 2024/10/18 23:38:37
都是需要接地,从配电房接地或者单独做地线
楼主 2024/10/18 23:41:07
单独接地最好,配电房拉不是很方便
楼主 2024/10/18 23:42:33
屏蔽层单独接地,就算电控柜有接地线也不要和变频器共地